万级洁净室的检测标准都有哪些?你知道吗?

所属分类:常见问题    发布时间: 2019-12-21    作者:兰州利众净化
  分享到:   
二维码分享

兰州每个需要车间,实验室,手术室的行业都会有对洁净室有相对的规定,普遍的标准将无尘室分为六级。 分别是 1 级、 10 级、 100 级、 1000 级、 10000 级、 100000 级,如果无尘室的等级只用尘粒数目来叙述,则可假设尘粒的尺寸为 0.5 μm ,例如, 1 级、 10 级、 100 级无尘室.大尘粒数目分别小于或等于 1 颗、 10 颗、 100 颗,如果尘粒尺寸不是 0.5 μm ,无尘室等级应以在一特定尘粒尺寸的级数来表示。例如: 10 级在 0.2 μm( 尘粒尺寸在 0.2 μm 或更大下,密度不大于 75 颗/ 立方英尺 ),1 级在 0.1 μm( 尘粒尺寸在 0.1 μm 或更大下,密度不大于 35 颗/立方英尺 )。

兰州净化


一、万级洁净室的标准(按尘粒数目和微生物数目来定义的):


1.尘粒允许数(每立方米):大于或等于0.5微米的粒子数不得超过350000个;大于或等于5微米的粒子数不得超过2000个。


2.微生物允许数:浮游菌数每立方米不得超过100个;沉降菌数每培养皿不得超过3个。


二、万级洁净室主要检测标准包括:


1.气流速度及其均匀度检测。这项检测是无尘室效果的其他各项检测的前提,这项检测的目的是为了明确单向流无尘室工作区的平均气流通度及其均匀性。


2.系统或房间的风量检测。


3.室内洁净度的检测。洁净度的检测是为了确定洁净环境可达到的空气洁净度级别,可采用粒子计数器检测。


4.自净时间的检测。通过确定自净时间,查明洁净室内部发生污染时恢复其原有洁净度的能力。


5.气流流型检测。


6.噪声的检测。


7.照度的检测。照度检测的目的是为了判明洁净室的照度水平和照度的均匀性。


8.振动的检测。振动检测的目的是为了判明无尘室各表明的振动幅度。


9.温、湿度的检测。温、湿度检测的目的是把温度、湿度调整到一定限度内的能力。其内容包括检测无尘室的送风温度,检测有代表性测点的空气温度,检测无尘室中心点的空气温度,检测敏感元件处的空气度,检测室内空气相对温度,检测回风温度。


10.总风量和新风量的检测。


三、通道高精度手持式激光尘埃粒子计数器是依据:


国际标准ISO14644-1和GMP设计,有中英文版本可供选择,能同时对三个粒径档(用户可任意设定待测粒径)进行检测,并能通过USB接口高速下载,可广泛应用于电子工业和制药工业中的无尘车间环境检测、室内环境检测、过滤器效率分析测试、检查污染源分析、粒径分布分析等。

有了万级洁净室和万级净化车间的标准参考,相信也会对你大有帮助的。